ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.08 12:35. Заголовок: Сметы на различные виды работ: вопросы - ответы - советы




Спасибо: 2 
Профиль
Ответов - 383 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]


Вит



Сообщение: 65
Зарегистрирован: 23.03.10
Откуда: Харьков
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.10 09:46. Заголовок: ДРАК пишет: В таком..


ДРАК пишет:

 цитата:
В таком случае как закрывать поднос , подьем материалов к месту складироания если он находится до 30м от места выгрузки


можно взять ПУ14-6001 и дальше до ПУ14-6184 или из сборника ШД8

Спасибо: 0 
Профиль
FRUTI



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 12.08.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.10 13:02. Заголовок: Добрый день! Подскаж..


Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на установку транспортабельной модульной котельной ТМКУ 600<\/u><\/a>? Ведь вся внутрянка уже собрана на СП Укринтерм, остается только подключить сети и пуск


Спасибо: 0 
Профиль
Леана



Сообщение: 75
Настроение: Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Луганск
Репутация: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.10 21:44. Заголовок: FRUTI Ну ,может быть..


FRUTI Ну ,может быть сам монтаж установки по М38-6-..., а подключения по соответствующим сборникам М8 и М12

Спасибо: 1 
Профиль
Zorge



Сообщение: 31
Зарегистрирован: 09.06.09
Откуда: Украина, ДонецК
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.10 11:15. Заголовок: FRUTI , а я думаю, м..


FRUTI , а я думаю, можно взять по Е9-1-() монтаж котельной и +пусконаладочные работы того, что там напичкано

dame todo el power.. Спасибо: 1 
Профиль
tytalarson



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 19.03.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.10 10:16. Заголовок: Штукатурный слой


Объект бюджет. Выполнялись работы: выравнивание и штукатурка по сетке по кирпичу стен фасада. Понятно, что надо использовать расценки Е-15-64-1 – «Сплошное выравнивание…» и Е15-70-1 – «Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса». Но расценка Е15-64-1 предусматривает слой 0,6 см, а Е15-70-1 = 3 см. По словам прораба средний штукатурный слой = 8 см. Вопрос, как расценить 8см-3см-0,6см = 4,4 см.

Спасибо: 0 
Профиль
Леана



Сообщение: 80
Настроение: Управляй своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Гораций
Зарегистрирован: 13.11.08
Откуда: Луганск
Репутация: 8
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.10 13:05. Заголовок: tytalarson На 5 см м..


tytalarson На 5 см можно попробовать натянуть Е15-51-1,Е15-70-1, но напрашивается вопрос. Если новое строительство,то почему такая толщина - обычно на ремонтах фасадов такое бывает...Если действительно по каким-то причинам такая толщина,то ее надо заактировать(акт скрытых работ)и возможно дополнительные расходы раствора вам пропустят. А если это ремонт, то в ремонтных сборниках можно применить ремонт штукатурки фасадов, но там учтена отбивка старой штукатурки

Спасибо: 1 
Профиль
Вит



Сообщение: 72
Зарегистрирован: 23.03.10
Откуда: Харьков
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.10 21:48. Заголовок: Леана пишет: но нап..


Леана пишет:

 цитата:
но напрашивается вопрос. Если новое строительство,то почему такая толщина


просто иногда руки не с того места у каменщиков растут сам лично видел такие кривые стены..........

Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 432
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.09.10 06:49. Заголовок: А почему за кривые с..


А почему за кривые стены и руки не из того места должен платить заказчик?
Если каменщикам заплатить с учетом качества, то сэкономленные деньги платятся штукатурам за исправление брака. Или, если прораб рассчитался по полной с бракоделами, то устранение брака - из своей прибыли. Но это никак не должно отражаться на общей стоимости работ. Это при новом строительстве и одном генподрядчике, выполняющем и кладку и отделку.
Другое дело при ремонте. Тогда подрядчик поставлен перед фактом кривых стен и заказчик обязан компенсировать ему затраты.

Спасибо: 0 
Профиль
Сергей.К





Сообщение: 197
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.09.10 07:25. Заголовок: АВК пишет: то устра..


АВК пишет:

 цитата:
то устранение брака - из своей прибыли


именно так поступал знакомый прораб, видел брак у отделочников, спрашивал чинить будут сами или найти другого, если сами чинили это нормально, если нанимал другого, то платил ему столько сколько он скажет, а деньги за исправление снимал с провинившихся.

Портал сметчиков. Форум сметчиков. Составление смет, заказать смету, примеры смет<\/u><\/a> Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 433
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.09.10 08:36. Заголовок: ...и это правильно! ..


...и это правильно!

Спасибо: 0 
Профиль
reviri



Сообщение: 120
Настроение: РЕГУЛЯРНО!!!
Зарегистрирован: 17.11.08
Откуда: Киев
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.09.10 10:19. Заголовок: Подскажите пожалуйст..


Подскажите пожалуйста, как расценить "пирог" кровли?
Обрешетку какой нормой взять?

кликать тут<\/u><\/a> Спасибо: 0 
Профиль
reviri



Сообщение: 121
Настроение: РЕГУЛЯРНО!!!
Зарегистрирован: 17.11.08
Откуда: Киев
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.09.10 10:28. Заголовок: покраска закладных д..


покраска закладных деталей?

кликать тут<\/u><\/a> Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 435
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.09.10 20:53. Заголовок: Есть Р8-28-3 "Ус..


Есть Р8-28-3 "Устройство прокладной изоляции в один слой". Из названия всем понятно, что пароизоляция - прокладная. А что же мы видим в ресурсах? - Битумную мастику. Хотя в составе работ четко написано: устройство прокладной изоляции из рулонных материалов (3). Т.е. без никаких битумных мастик.
Даже если принять на веру, что битумная мастика всё таки присутствует, то что же означает норма Р8-28-1 "Устройство оклеечной пароизоляции в один слой"? В ресурсах всё как положено: битум и керосин - для приготовления грунтовки (о чем свидетельствует состав работ) и битумная мастика - для приклейки кровельного материала.
Есть еще одна норма - Р8-28-2 "Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции", в ресурсах которой та же битумная мастика и кровельный материал, как и в Р8-28-3. По идее это та же работа (без огрунтовки основания), но затраты труда - разные: 19,91 и 12,92 ч/ч.
Из всего вышесказанного я делаю вывод: в норме Р8-28-3 допущена досадная ошибка, а именно: включен материал, который при производстве работ не используется - битумная мастика.
Почему я поднял этот вопрос?
В экспертизе мне порезали эту расценку со словами: вы не используете битумную мастику, поэтому эту норму применять нельзя.


Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 436
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.09.10 22:13. Заголовок: reviri пишет: Подск..


reviri пишет:

 цитата:
Подскажите пожалуйста, как расценить "пирог" кровли?


Уточните ингридиенты пирога. И расценим.

Спасибо: 0 
Профиль
Сергей.К





Сообщение: 199
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.09.10 22:25. Заголовок: в ЕРКУЕРе 8-333 паро..


в ЕРКУЕРе 8-333 пароизоляция аналогично идет.
есть мысль, что битумная мастика идет для огрунтовки поверхности, 0,5 кг/м2.
тогда как в обмазочой и оклеечной этот показатель 2,6 кг/м2


Портал сметчиков. Форум сметчиков. Составление смет, заказать смету, примеры смет<\/u><\/a> Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 437
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.09.10 07:42. Заголовок: Читаем состав работ:..


Читаем состав работ:
Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов (1, 2). Устройство прокладной изоляции из рулонных кровельных материалов (3). Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики (4, 5). Приготовление грунтовки (1,4)
Может где-то что-то битумной мастикой и подмазывается... Не знаю.


Спасибо: 0 
Профиль
Сергей.К





Сообщение: 200
Зарегистрирован: 08.02.10
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.09.10 07:55. Заголовок: состав работ в ЕРКУЕ..


состав работ в ЕРКУЕРе
1. Подготовка готового основания
2. Огрунтовка основания
3. Устройство изоляции из рулонных материалов в один слой или обмазочной из битумной мастики

возможно в прокладочной изоляции вместо мастики логичней было применить битум и керосин(для грунтовки), это конечно если не прихватывать мастикой местами изоляцию к основанию

Портал сметчиков. Форум сметчиков. Составление смет, заказать смету, примеры смет<\/u><\/a> Спасибо: 0 
Профиль
АВК



Сообщение: 438
Зарегистрирован: 29.09.09
Откуда: Луганск
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.09.10 10:13. Заголовок: Наши нормы дают широ..


Наши нормы дают широчайший простор для деятельности КРУ. Это я так, отвлеченно. Мысли вслух.

Спасибо: 0 
Профиль
татьянач



Сообщение: 46
Зарегистрирован: 04.12.08
Откуда: Украина, Донецк
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.10.10 10:10. Заголовок: нормы действительно ..


нормы действительно далеки от факта, но в Р8-28-3 "Устройство прокладной изоляции в один слой" битумная мастика учтена для промазки швов.

Спасибо: 0 
Профиль
hidden



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 27.05.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.10 07:57. Заголовок: ІТ розработка


Подскажите пожалуйста, чи есть возможность в АВК-5 расчитивать стоимость ІТ услуг: создание програмного обеспечение (например 1С и т.д.) и её дальнейшее обслужывание. Ето нужно расчитивать для государственого предприятия. Если нет такой возможности, то подскажите как правильно ето расчитать, если ето возможно!

Спасибо: 0 
Профиль
В.Н.



Сообщение: 129
Зарегистрирован: 06.04.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.10 08:16. Заголовок: ДБН- Державні Будіве..


ДБН- Державні Будівельні Норми (см. Указания по применению).
Услуги ИТ лучше искать в Кулинарной Книге.


Спасибо: 0 
Профиль
VIKTOR62



Сообщение: 168
Зарегистрирован: 16.11.08
Откуда: Украина, Одесская обл.
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.10 14:25. Заголовок: В.Н. пишет: Услуги ..


В.Н. пишет:

 цитата:
Услуги ИТ лучше искать в Кулинарной Книге.


Ещё можно порыться в ТЕ8... Там очень много по средствам вычислительной техники, в т.ч. и ПО

Спасибо: 0 
Профиль
Вит



Сообщение: 76
Зарегистрирован: 23.03.10
Откуда: Харьков
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.10 11:40. Заголовок: еще есть Автодоровск..


еще есть Автодоровский сборник ШДК2, там тоже есть кое что